2025年7月7日15:50分,润泽值班人员陈嫚发现润昌区域区一、区四多台电机报瞬时PT断线,区一金智快切装置动作,I段进线跳闸母联合闸,陈嫚立即汇报车间副经理张洋,张洋立即启动车间应急预案,安排班长穆远超、支丽霞进行应急处置,班长穆远超安排班组人员终止施工监护,班组人员到润昌区域各配电室进行应急处置,支丽霞对异常信息进行上报。
15:51分巡检人员孙冠华到达润昌区一,现场确认快切动作且成功动作时间为15:53:49:305毫秒(快切装置时间),启动方式为失压启动,15:53:49:404毫秒切换成功(快切装置时间),快切动作时间为99ms,现场查看无跳停高压电机,随后各区域应急人员相继到达各区域配电室,排查有无晃停设备,排查中发现部分低压电机晃停,区二C-7301蒸汽压缩机(高压变频)停机,低压电机共62台(含变频10台,软启2台),高压应急人员在现场配合工艺进行启机,恢复生产。
16:05张洋联系县调,回复庄庙站10kV I段发生晃电,北园线跳闸,其它无设备跳停,故障原因正在排查;17:30分张洋观察天气大风减弱,降雨停止,张洋汇报车间经理王昊申请恢复润昌区一双电源供电,同意后于17:58分采用快切进行由二段带母联转分段运行操作,18:02:01:869毫秒手动启动快切(快切装置时间),18:02:01:962毫秒切换成功(快切装置时间)操作完成,快切动作时间为93ms;快切切换期间,低压3台低压变频器停机,装置人员立即启机,至此各区域恢复正常供电。
1、受恶劣天气影响,庄庙站外送北园线10kV架空线路发生相间短路,引起庄庙站10kV I段电压波动,是此次晃电事故的的直接原因。
2、通过波形分析,本次外电网发生短路前期为非对称短路(AC两相短路),两相电压降低但未达到快切启动条件,快切未动作;后发展为对称短路(三相短路),三相电压同时降低,达到动作值后快切启动切换成功,但前期AC相低电压持续时间长,造成润昌区一低压电动机停运28台;润昌区域区变二、区变三、区变四无快切装置,晃电后机泵停机,是此次事故的间接原因。
<a id="_Hlk183849518"></a>3、庄庙站10kV I段馈出线存在农用线路,供电公司日常运维不到位,造成线路运行可靠性低。
1、加快推进润昌电源转接进度,使润昌区域电源完成取电润泽站,确保电网安全平稳运行。
2、联系供电公司,对庄庙站农用线路加强管理,确保庄庙站及润昌区域电网平稳运行。
3、<a id="OLE_LINK1"></a>大修后完成润昌区域所有配电室快切装置投用,确保晃电时快切可靠动作,减少大面积停电给生产装置带来的风险。