(1)当现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度设计无要求时,应符合下列规定:
①承重模板,应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时,方可拆除。
②后张预应力混凝土结构底模必须在预应力张拉完毕后,才能进行拆除。
③在拆模过程中,如发现实际混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题时,应暂停拆模,经妥善处理实际强度达到要求后,才可继续拆除。
⑤拆除芯模或预留孔的内模时,应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。
(2)拆模之前必须要办理拆模申请手续,在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,技术负责人方可批准拆模。
(3)吊运大块或整体模板时,竖向吊运不应少于两个吊点,水平吊运不应少于四个吊点。
(4)后浇带附近的水平模板及支撑严禁随其他模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到拆模要求后方可拆除。